Üye Olmak İçin Tıklayın

Geri git   Teknik Paylaşım Platformu > İKLİMLENDİRME > Klimalar & Schiller
TEKNİK VİDEOLAR TEKNİK DOSYALAR TEKNİK RESİMLER OYUN PORTALI ÇEVRİMİÇİ UYGULAMALAR
Kayıt ol Üye Listesi Sosyal Gruplar Takvim Arama Bugünki Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et

Konu Bilgileri
Konu Başlığı Soğutucu ve klimalar sınav soruları
Konudaki Cevap Sayısı
1
Şuan Bu Konuyu Görüntüleyenler
 
Görüntülenme Sayısı
4233

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Konu Araçları Arama Stil
Alt 02-12-09, 09:32   #1 (permalink)
Kullanıcı Profili
YARDIMCI ADMİN
 
zorbey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
DuyuruTEKNİK HABER PORTALIMIZ ELEKTROHABER.NET SİTESİ YAYINDADIR!...
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik tarihi: Mar 2008
Üye No: 7
Mesaj Adedi: 1.907
Konu Adedi: 1602
Seviye 36 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Aktiflik: 88 / 882
Güç: 635 / 16570
Deneyim: 29%

Teşekkür Grafikleri
Teşekkür: 4
223 Mesajına 833 Teşekkür edildi
Puan Grafiği
Rep Puanı: 456
Rep Derecesi :
zorbey is a glorious beacon of lightzorbey is a glorious beacon of lightzorbey is a glorious beacon of lightzorbey is a glorious beacon of lightzorbey is a glorious beacon of light
Destek İçin

Reklama Tıklayınız
Ek Bilgiler
Soğutucu ve klimalar sınav soruları




SOĞUTMA SİSTEMİ ELEMANLARI VE SOĞUTUCULAR
A- ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Soğutucunun tanımını yapınız.
2. Soğutucunun yapısında bulunan elemanlardan 3 tanesini yazınız.
3. Kondüksiyonun tanımını yapınız.
4. Soğutma sisteminin çalışma prensibini anlatınız.
B- OBJEKTİF TESTLER

Aşağıdaki sorulara doğru veya yanlış diye cevaplayınız.
1. Soğutma; Bir maddenin veya ortamın sıcaklığını, onu çevreleyen hacim sıcaklığının altına indirilmesi ve orada muhafaza etmek üzere ısının alınması işlemine denir.
2. Konveksiyon, akışkan hareketi ile enerji taşınımı işlemidir.
3. Kondüksiyon elemanlar;Isıyı, buharlaşmayla ya da sıvı halden buhar hale kaynayarak soğuran ve sıvı halden buhar hale yoğuşarak geri bırakan kimyasal bileşimlerdir.
4. Konveksiyon, akışkan hareketi ile enerji taşınımı işlemidir.
5. Doyma sıcaklığı; verilen bir basınçta saf maddenin kaynamaya başladığı sıcaklık olarak bilinir.
6. Kırılma basıncı; verilen bir sıcaklıkta, saf maddenin kaynamaya başladığı basınç olarak tanımlanır.
7. İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi; kısılma işlemi, sıvıyı bir kısılma vanasından veya kılcal borulardan geçirerek yapılabilir.
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
1 D 2 D 3 Y 4 D 5 D 6 Y 7 D

ÖLÇME SORULARI-2
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Tek kapılı soğutucunun elektrik şemasını çiziniz.
2. İki kapılı soğutucunun yapısını gösteren şekli çiziniz.
3. Soğutucu genel elektrik devre şemasını çiziniz.
A- ÖLÇME SORULARI-3
1. Ekovatın tanımını yapınız.
2. Ekovatın yapısını gösteren şemayı çiziniz.
3. Kondanserin çalışma prensibini açıklayınız.
4. Drayerin tanımını yapınız.
5. Evaparatörün tanımını yapınız
6. R134A gazı hakkında bilgi veriniz.
B- OBJEKTİF TESTLER
Aşağıdaki soruları doğru ya da yanlış olarak cevaplandırınız.
1. Kılcal borunun sistemdeki görevi, buharlaştırıcı-soğutucu ısı ile yüklü soğutucu akışkanı buradan uzaklaştırmak ve böylece arkadan gelen ısı yüklenmemiş akışkana yer temin ederek akışın sürekliliğini sağlamaktır.
2. Pistonlu kompresörlerin uygulanma şartları, birim soğutucu akışkan soğutma kapasitesine isabet eden silindir hacmi gereksinimi az olan ve fakat emiş/basma basınç farkı oldukça fazla olan refrijeranlar için uygun düşmektedir.
3. Soğutma sisteminde refrijeranın evaporatörden aldığı ısı ile kompresördeki sıkıştırma işlemi sırasında ilave olunan ısının sistemden alınması drayerde yapılır.
4. Su soğutmalı kondenserlerin dizaynı ve uygulamasında boru malzemesinin ısıl geçirgenliği, kullanılan suyun kirlenme katsayısı, kanatlı boru kullanıldığında kanat verimi su devresinin basınç kaybı, refrijeranın aşırı soğutulmasının seviyesi gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
5. Hava soğutmalı kondenser; Soğutma serpantini, Su sirkilasyon ve püskürtme sistemi, Hava sirkülasyon sistemi olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır.
6. Bir soğutma sisteminde drayer, sıvı refrijeranın buharlaştığı ve bu sırada bulunduğu ortamdan ısıyı aldığı cihazdır.
7. Soğutucuda buhar haline dönüşen gaz ekovat tarafından dönüş borusu ile emilir.
8. Soğutucu akışkanların, yanıcı patlayıcı ve zehirli olmaması aranan bir özelliktir.
9. Soğutucularda kullanılan termostatlar; soğutulacak hacim, soğutulacak akışkan veya evaporatör gibi kısımların sıcaklıkların belirli değerler arasında kalmasını temin gayesi ile kullanılan kumanda kontrol cihazlarıdır.
10. Termostat esas olarak hassas uç, kapiler boru ve esnek bükümlü borudan meydana gelmiştir.
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI
1 Y 2 D 3 Y 4 D 5 Y 6 Y 7 D
8 D 9 D 10 D

MODÜL 2
SOĞUTUCULARDA EKOVAT BAKIM VE ONARIMI
ÖLÇME SORULARI-1
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1) Tek kapılı soğutucunun elektrik şemasını çiziniz.
2) İki kapılı soğutucunun gaz dolaşım şekli çiziniz.
3) No-frost buzdolabı ile iki kapılı buzdolabı gaz devreleri arasındaki farkları yazınız.
4) Soğutma sisteminin çalışma prensibini anlatınız.

A- ÖLÇME SORULARI-2
Aşağıdaki soruların cevaplayınız.
1) Vakumlamanın tanımını yapınız.
2) Vakum yapılmış bir sistemde olması gereken özellikleri yazınız.
3) Manometre ne işe yarar? Yazınız.
4) Gaz kaçağını bulma yöntemlerini yazınız.
5) Gaz tüpüne takılan ısıtıcı ne işe yarar?
B- OBJEKTİF TESTLER
Aşağıdaki cümleleridoğru veya yanlış diye cevaplayınız.
1) Sistem vakum yapılırken ekovatın çalışır durumda olması gerekir.
2) Alçak basınç manometresi kırmızı renktedir.
3) Vakumlama işlemi sistemdeki yağı dışarı atmak için yapılır.
4) Kaçak gaz tespitinde sabun köpüğü kullanıyorsak ekovat çalışmamalıdır.
5) Vakum şarj silindirinin üzerindeki silindir tüpe, sistemden alınan gaz dolar.
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1 Y 2 Y 3 Y 4 D 5 Y

A- ÖLÇME SORULARI-3
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1) Kompresörün tanımını yapınız.
2) Kompresör çeşitlerini yazınız.
3) Kompresör motorunun elektriki yönden çalışmasını yazınız.
4) Hermetik kompresörlerin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Yazınız.
5) Soğutmacılıkta kullanılan yağlarda bulunması gereken özellikler nelerdir? Yazınız.
6) Makine sistemlerinde genel olarak kaç çeşit yağlama sistemi kullanılır? Yazınız.
B- OBJEKTİF TESTLER-
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış şeklinde cevaplayınız.
1) Kompresör sistemdeki soğutucu, akışkanı kondansere basarken gaz haline dönüştürür.
2) Evdeki kullanılan buzdolaplarında daha çok hermetik kompresörler kullanılır.
3) İki kondansatörlü bir fazlı yardımcı sargılı motorlar klimalarda kullanıma uygun değildir.
4). Gaz basma basıncı düşmemesi için kompresörde senkron motor kullanılır.
5) Kompresör sargı uçlarını bulurken en düşük dirençli uçlar ana sargı uçlarıdır.
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI
1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 D

ÖLÇME SORULARI-4
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış şeklinde cevaplayınız.
1) Soğutucu akışkanların, yanıcı patlayıcı ve zehirli olmaması aranan bir özelliktir.
2) Soğutma sisteminin emme tarafına soğutucu doldurmak için soğutucu akışkanın
her zaman gaz hâlde olması gerekir.
3) Gaz verme işleminde kırmızı hortum daima gaz tüpüne bağlanır.
4) Sistem vakum yapıldıktan sonra, sistem hortum pompadan çıkartılır, sistem dinlendirilir ve hortum gaz şarjı için tüpe bağlanır.
5) Pinç-off pensesi ile sevis borusu kesilir.
ÖĞRENME FAALİYETİ- 4 CEVAP ANAHTARI
1 D 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y

A- ÖLÇME SORULARI-5
Aşağıdaki cümleleri doğru ya da yanlış olarak cevaplandırınız.
1) Boru içinde çapaklar ek yerinde bırakılmaz. Bır fırça yardımı ile temizlenir.
2) Kaynak yapılacak yerin pis olmaması gerekir.
3) Boru kesmeye yarayan alete rayba denir.
4) Sert lehimde boraks tozuna gerek yoktur.
5) Lehimlemede iki parçanın da ısınmasına gerek yoktur.
ÖĞRENME FAALİYETİ- 5 CEVAP ANAHTARI
1 D 2 D 3 Y 4 Y 5 Y

MODÜL 3
SOĞUTMA BÖLÜMLERİNİN BAKIM ONARIMI
OBJEKTİF TESTLER-1(ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1. Vakum şarj cihazında bulunan cam silindir ekovata konacak yağı ölçer.
2. Vakum şarj cihazında bulunan komresör soğutma sisiteminin içinde bulunan havayı boşaltır.
3. Soğutucu akışkan kondanserde sıvı halden gaz haline geçer ve etrafındaki ısıyı alır.
4. Kılcal boru soğutucu akışkanı temizleme işini yapar.
5. Ekovat soğutma sisiteminin kalbi olup sistemdeki gaz döngüsünü gerçekleştirir.
6. Gümüş kaynağı aynı cins veya aynı cins olmayan metalleri birleştirmede çok kullanılır.
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
1 Y 2 D 3 Y 4 Y 5 D 6 D

OBJEKTİF TESTLER-2 (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1. Normal ev tipi soğutucular ile -30ºC soğukluk elde edilir.
2. Ev tipi derin donduruculu soğutucularda karlanma ve buzlanma olmaz.
3. No-frost dolapların buzları 15 günde bir eritilmelidir.
4. Tüm soğutucularda: Soğutma; soğutucu akışkanın ekovat sayesinde kondanser, drayer,basınç ayarlayıcı (kılcal), evap ve dönüş borusundan tekrar ekovat üzerinden kondansere gaz döngüsü ile gerçekleşir.
5. Termostat soğutucuların soğukluk ayarını yapar.
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1 Y 2 Y 3 Y 4 D 5 D

OBJEKTİF TESTLER-3 (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1. Buz makineleri; suyu çok kısa sürede buza çeviren makinelerdir.
2. Buz makinesi buzdolapları gibi soğutma çevrimlidir.
3. Makine sesli çalışıyor ise termostatından kaynaklanır.
4. Buz makinesinde kondanser bulunmaz.
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI
1 D 2 D 3 Y 4 Y

MODÜL 4
KLİMA ÇEŞİTLERİ VE SEÇİMİ
OBJEKTİF TESTLER-1 (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1. Duvar tipi split t klima cihazı, soğutma sistemi elemanlarının tamamının, tek bir gövde
içinde bulunması ile oluşmaktadır.
2. Pencere tipi klima cihaz tavanda bir boşluğa tümüyle gizlenebilir.
3. Kaset tipi split klima cihazı asma tavanı olan geniş mekanlara uygulanır
4. Salon tipi klima cihazları özellikle mağaza ve toplantı salonu gibi insan
sirkülasyonunun fazla olduğu geniş mekanlar için idealdir.
5. Birbirinden bağımsız birden fazla bölgenin iklimlendirme ihtiyacının olduğu yapılar
için multi split cihazlar kullanılır.
6. Bir iç ve bir dış üniteden oluşan klimalara mono split klimalar denir.
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
1 Y 2 Y 3 D 4 D 5 D 6 D

OBJEKTİF TESTLER-2 (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1. Bir BTU BİR litre suyun sıcaklığını bir Fahrenhayt değiştirmek için gereken ısı
miktarıdır.
2. Gerçekçi bir kapasite tayini için, ısı kazancını, etkileyen tüm fonksiyonların göz
önünde bulundurulduğu bir hesap yapmak zorunludur.
3. Klimanın kullanılacağı ortamda bulunan kişi sayısı BTU hesabı için önemli değildir
4. Bulunduğunuz bölgeyi hesaba katarak seçilen bi mahal için ortalama BTU hesabı
yaparak uygun değerde klima seçimini yapın.
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1 D 2 D 3 Y

OBJEKTİF TESTLER-3(ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1. Split İngilizceden gelen bir kelimedir. “ Ayrık” anlamına gelir.
2. İnverter sistemi ile cihazın çalışma kapasitesi kontrol edilir.
3. Heat-Pump özelliğe sahip klimalar elektrik enerjisini direkt olarak ısıya çevirmek
yerine, dışarıdaki ısıyı içeriye taşıyarak ortamı ısıtırlar.
4. Kompresör klimanın soğutma yaparken soğutucu akışkanın gaz olarak girip soğuyup
yoğunlaşarak sıvı olarak çıktığı eşanjördür.
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI
1 D 2 D 3 D 4 Y
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TESTLER-4 (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1. Isı pompalan enerji kaynağının cinsine göre (hava, su, toprak) sınıflandırılırlar.
2. Pistonlu Kompresörler, Soğutma sistemlerinde en çok kullanılan kompresör tipidir.
3. Genleşme valfi sıvı haldeki soğutma gazını, düşük sıcaklıkta düşük basınçlı sıvı-gaz
karışımına dönüştürür.
4. Klima cihazları R22-R410 gazının buharlaşma ve yoğunlaşma özelliğinden
faydalanarak ortamda bulunan ısıyı dışarı atarlar.
5. Klimalarda ısıtma ve soğutma sistem şemasını çiziniz.
ÖĞRENME FAALİYETİ-4 CEVAP ANAHTARI
1 D 2 D 3 D 4 D

OBJEKTİF TESTLER-5 (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1. 20ºC üstü sıcaklıklarda insanın verimi oldukça artar.
2. Havalandırma solunum için gerekli oksijen temini için yapılır
3. Tüm merkezi klima sistemlerinde mutlak olarak havalandırma temin edilmektedir.
4. Ulpa filtreler özellikle temiz odalar için dizayn edilmiştir
5. Karbon filtre özellikle koku gidermeye yönelik kullanılır
ÖĞRENME FAALİYETİ-5 CEVAP ANAHTARI
1 Y 2 D 3 D 4 D 5 D

OBJEKTİF TESTLER-6 (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1. Ekonomik olarak değerlendirildiğinde pencere tipi klimalar en uygun fiyatlı
çözümlerdir.
2. Gereğinden küçük cihaz seçilmesi halinde ise cihazımız sürekli çalışır ancak ortam
sıcaklığını istenen düzeye getiremez.
3. Keşif ve montajı yapacak kişinin firma eğitimi almış profesyonel yetkili servisi olması
gerekmez.
4. Banka şubelerinde pencere tipi klima sistemleri kullanılmalıdır
ÖĞRENME FAALİYETİ-6 CEVAP ANAHTARI
1 D 2 D 3 Y 4 Y

MODÜL 5
KLİMALARIN MONTAJ VE BAKIMI
A. OBJEKTİF TESTLER-1(ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1. Klima çeşitleri, pencere tipi ve split tipi olmak üzere iki çeşittir.
2. Klima çeşitlerinde soğutma ve ısıtma kapasiteleri Mta / h olarak ifade edilmektedir.
3. Pencere tipi klimalar, el ile kontrollü ve uzaktan kumandalı kontrollü olarak imal edilir.
4. En ekonomik klima modeli salon tipi klimadır.
5. Tüm mekanlara yönelik bir dış, iki veya üç iç üniteden oluşan klima tavan/yer tipidir.
6. Sıfır derecenin üzerindeki sıcaklıklarda çok ekonomik ısıtma sağlayan özellik Heat – Pump ( ısı pompası ) özelliğidir.
7. Duvar tipi multi split klimalar, ek ısıtıcı takviyelidir.
8. Dış ünitelerde bulunan alüminyum kondenser yüzeyler Gold Fin tabakası ile kaplanabilir.
9. Gold Fin ile kaplanmış klimalar çabuk paslanır.
10. Bazı ayarlamalara gerek kalmadan, 30 dakika süre ile 18 °C’de çalışma özellik seçeneği Jet Cool özelliğidir.
11. Fuzzy özelliği otomatik çalıştırma özelliğidir.
12. Klimalarda BioPlasma, alçak gerilim sayesinde oluşturduğu enerji dalgası sayesinde tozları pozitif elektrot haline getirir.
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
1 D 2 Y 3 D 4 Y 5 Y 6 D
7 Y 8 D 9 Y 10 D 11 D 12 Y

OBJEKTİF TESTLER-2(ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1. Klima montajını sadece tornavida, pense ve matkapla yapabiliriz.
2. Bakır borular, klimaların iç ve dış üniteler arasında gaz akışını sağlayan borulardır.
3. 1/4", 1/8", 1/2" bakır borular 50 metre, 5/8" bakır borular 30 metre olarak servis merkezinden temin edilecektir.
4. Bakır borularımız, dış etkenlerden zarar görmez.
5. Bakır boru izolasyonları 50 m rulolar halinde servis merkezinden temin edilecektir.
6. Bakır boru çeşitlerine veya klima Btu değerlerine göre bakır boru izolasyonları bulunmaktadır.
7. Klimaların soğutma sistemlerinde oluşan suyun dış ünite yardımıyla klima dışına akıtılması için bakır borular kullanılır.
8. Montaj kiti grubu servisten temin edilecektir.
9. Multi klimalarda ara bağlantı kablosu servisten temin edilecektir.
10. Klimaların dış üniteleri, konsollar üzerine konularak duvaramontaj yapılır.
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1 Y 2 D 3 D 4 Y 5 D
6 D 7 Y 8 Y 9 Y 10 D

OBJEKTİF TESTLER-3(ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki cümleleri cevaplarını doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1. Klima montajında havşa aparatına ihtiyaç vardır.
2. İç ünite ile dış ünitenin arası ne kadar uzak olursa soğutma o kadar iyi olur.
3. Borular kesilirken her iki uç içine toz nem v.b. kaçmayacak şekilde kapatılmalıdır.
4. Tahliye hortumuna meyil verilmemelidir.
5. Kesilecek yere havşa aparatı yerleştirir.
6. Borunun düzgün kesilebilmesi için mengenede çok kuvvetli bir şekilde sıkılır.
7. Boruda oluşan çapakları eğe ile temizleriz.
8. Boru mengeneye yerleştirilmeden önce rekoru takılmalıdır.
9. Havşa küçük açıldıysa havşa kesilmeli ve tekrar açılmalıdır.
10. Dış ünite konsolları için plastik dübeller kullanılır.
11. Dış ünitede oluşacak titreşimleri önlemek için lastikler kullanılır.
12. Dış ünitenin vakumunun muhakkak alınması gerekir.
ÖĞRENME FAALİYETİ - 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1 D 2 Y 3 D 4 Y 5 Y 6 Y
7 Y 8 D 9 D 10 Y 11 D 12 D

MODÜL 6
KLİMALARDA KOMPRESÖR
BAKIM VE ONARIMI
ÖLÇME SORULARI-1
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Klimanın gaz dolaşım şemasını çiziniz ve soğutma yönünün oklandırmasını yapınız.
2. Klimanın gaz dolaşım şemasını çiziniz ve ısıtma yönünün oklandırmasını yapınız.
3. Klima sisteminin çalışma prensibini anlatınız.
4. Klima çeşitlerini ve kullanıldıkları yerleri yazınız.
5. Pencere tipi klima ile split klima arasındaki farkları sıralayınız.
A- ÖLÇME SORULARI -2
Aşağıdaki soruların cevaplayınız.
1. Kompresörün tanımını yapınız.
2. Kompresör çeşitlerini yazınız.
3. Kompresör arızalarından beş tanesini yazınız.
4. Arızalı kompresörü değiştirmeden önce nelere dikkat edilmelidir?
5. Kompresör bakımı nasıl yapılır? Yazınız.
6. Klima bakımında yapılacaklardan 10 tanesini yazınız.
B- OBJEKTİF TESTLER-2
Aşağıdaki sorulara doğru veya yanlış diye cevaplayınız.
1. Klimalarda daha çok hermatik rotary kompresörler kullanılır.
2. Her klima arızasında mutlaka kompresör değiştirilmelidir.
3. Genelde hermatik rotay kompresör arızasını sahada tamir etmek mümkün değildir,
yenisi ile değiştirilir.
4. Klima bakım gerektirmeyen bir makinedir.
5. Kompresör ve sargıları koruma amaçlı değişik elektrikli elemanlar devreye
konulmuştur.
6. Klima arızalarını ilk önce kompresöre vermek yanlıştır.
7. Klimadan gelen sesler mutlaka bir arızanın habercisidir.
8. Klima rutin bakımları klima arıza riskini azaltır.
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1 D 2 Y 3 D 4 Y 5 D 6 D 7 Y 8 D

A- ÖLÇME SORULARI 3
Aşağıdaki soruların cevaplayınız.
1. Freon türevi akışkanların ortak özellikleri nelerdir?
2. R 22 gazı hakkında bilgi veriniz.
3. Sistem arızalı; sistemi soğutucu gaz verme işleminine hazırlayınız.
4. Sisteme soğutucu gaz verme işlemini yazınız.
5. Sistemi vakumlama işlemini yazınız.
6. Sisteme gaz verme işleminde kullanılan techizatları yazınız.
7. Sistemdeki kaçak testi için kullanılan yöntemlerden iki tanesini yazınız.
8. Sistemdeki ekovat servis borusundan gaz şarjı yapıldı. Servis borusunu kaynatma
işlemini yazınız.
B- OBJEKTİF TESTLER-3
Aşağıdaki sorulara doğru veya yanlış diye cevaplayınız.
1. Soğutucu akışkanların, yanıcı patlayıcı ve zehirli olması aranan bir özelliktir.
2. Sisteme soğutucu akışkanın her zaman gaz hâlde verirken mutlaka ekovat çalışması gerekir.
3. Gaz verme işleminde kırmızı hortum daima gaz tüpüne bağlanır.
4. Sisteme soğutucu akışkanın sıvı hâlde verirken akışkan tüpün dik olması gerekir.
5. Sistem kaçak testi yapılırken sistem ekovatı çalışır vaziyette olması gerekir.
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI
1 Y 2 D 3 Y 4 Y 5 Y

MODÜL 7
KLİMALARIN TAMİRİ
ÖLÇME SORULARI -1
Aşağıdaki soruları (D) doğru, (Y) yanlış olarak cevaplayınız.
1. Klimalar ısıtma veya soğutma durumunda ortamdaki havayı temizler.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
2. Klima soğutma konumunda ortamdaki kirli havayı dışarı atar ve dışarıdan temiz hava alır.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
3. Klima ısıtma konumunda ortamdaki havayı temizler.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
4. Sıvı haldeki soğutucu akışkanın hacmi evaporatörde genişleyerek akışkan sıvılaşır.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
5. Kompresörler, soğutucuda alçak basınçta gaz halindeki soğutucu akışkanı emerek daha yüksek basınçta olan kondansere gönderen bir makinedir.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
6. Ekovat; kompresör ve elektrik motorunun ayrı ayrı bulunduğu elemandır.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
7. Üç yollu valfler ticari tip soğutma uygulamalarında kompresöre yüklü yol vermekte kullanılmaktadır.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
8. Dört yollu valfler, ters çevirme valfleridir.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
9. Valflerin genel görevi soğutucu akışına yol vermek veya yolunu kapatmaktır.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
10. Selenoid valfler sabit mıknatıslar ile çalışmaktadır.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI
1 D 2 D 3 D 4 Y 5 D
6 Y 7 Y 8 D 9 D 10 Y

ÖLÇME SORULARI-2
Aşağıdaki soruları (D) doğru, (Y) yanlış olarak cevaplayınız.
1. Evaporator sıvı haldeki soğutucu akışkan, buharlaşarak bulunduğu ortamdaki ısıyı almaktadır.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
2. Ayarlanan sıcaklığa göre elektrik devresini açıp kapatan cihaz Ekspanşın valftır.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
3. Termostat, sistemdeki yüksek basınçlı soğutucu akışkanı evaporatörde alçak basınçlı soğutucu akışkana düşüren parçadır.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
4. Kontrollü ekspanşın valflere termostatik genişleme valfi denilmektedir.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
5. Evaporatör fanı ortamdaki havayı emer. Bu sayede durgun hava hareketlenerek temizlenmiş olur.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
6. Kondanser, soğutucu gazın üzerindeki ısının alınarak sıvı hale gelmesini sağlayan elemandır.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )


...::: Teknik Paylaşım Platformu Duyuruları :::...

...::: Foruma ELEKTROFORUM.ORG adresiyle beraber ELEKTROFORUM.NET adresinden de erişebilirsiniz :::...

...::: PAYLAŞIMLARIN SÜREKLİLİĞİ İÇİN FORUM İÇERİSİNDEKİ REKLAMLARA TIKLAMAYI İHMAL ETMEYİNİZ :::...

Lütfen! Forum içerisinde sessiz olun...


zorbey isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
..:: Sitemize Destek İçin Reklam Verebilirsiniz ::..
..:: Reklam Alanı ::..
PAYLAŞIMLARIN DEVAMI İÇİN SİTE İÇERİSİNDEKİ REKLAMLARA TIKLAYINIZ
..::: TEKNİK PAYLAŞIM PLATFORMUNDAKİ BU KONUYU BEĞENDİYSENİZ ARKADAŞINIZLA PAYLAŞABİLİRSİNİZ ::..
ElemaN Yollayabilirsin Dedi!
Sayfayı E-Mail olarak gönder
Alt 02-12-09, 09:32   #2 (permalink)
Kullanıcı Profili
YARDIMCI ADMİN
 
zorbey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
DuyuruTEKNİK HABER PORTALIMIZ ELEKTROHABER.NET SİTESİ YAYINDADIR!...
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik tarihi: Mar 2008
Üye No: 7
Mesaj Adedi: 1.907
Konu Adedi: 1602
Seviye 36 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Aktiflik: 88 / 882
Güç: 635 / 16570
Deneyim: 29%

Teşekkür Grafikleri
Teşekkür: 4
223 Mesajına 833 Teşekkür edildi
Puan Grafiği
Rep Puanı: 456
Rep Derecesi :
zorbey is a glorious beacon of lightzorbey is a glorious beacon of lightzorbey is a glorious beacon of lightzorbey is a glorious beacon of lightzorbey is a glorious beacon of light
Destek İçin

Reklama Tıklayınız
Ek Bilgiler
Standart Cevap: Soğutucu ve klimalar sınav soruları



7. Kondanser fanı; sıvı soğutucu gazın içindeki nemi alır.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
8. Drayerde; toz ve katı maddeleri tutmak için ince delikli olarak yapılmış süzgeç bulunur.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
9. Klimada soğutmadan ısıtmaya dönüşmeyi sağlayan eleman dört yollu valftir.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
10. Klima ısıtma konumunda iken ekovat kondanserdeki gazı emerek evaporatöre basar.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
11. Klima sigorta attırıyor ise, daha yüksek amperajlı sigorta takılır.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
12. Klima çalışmıyorsa açma-kapama anahtarı arızalı olabilir.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
13. Sistemde fazla miktarda gaz olması soğutmanın daha iyi olmasını sağlar.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
14. Kondanserde hiç ısınma yoksa kondanser değiştirilir.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
15. Sistemde gaz kaçağı varsa evaporatörde hiç soğuma oluşmaz.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
16. Klima az ısıtıyor veya az soğutuyorsa sistemde çok gaz olabilir.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
17. Klima soğutma konumundan ısıtma konumuna geçmiyorsa dört yollu valf arızalı olabilir.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
18. Termostat arızalı ise klima hiç çalışmaz.

DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
19. Ekovat termik attırıyorsa ekovat arızalı olabilir.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
20. Sistemde tıkanıklık varsa önce drayer değiştirilir.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI
1 D 2 Y 3 Y 4 D 5 D 6 D 7 Y
8 D 9 D 10 D 11 Y 12 D 13 Y 14 Y
15 D 16 D 17 D 18 Y 19 D 20 D

ÖLÇME SORULARI-3
Aşağıdaki soruları (D) doğru, (Y) yanlış olarak cevaplayınız.
1. PCB kart, iç ve dış ünitelerin haberleşmesi ve kumandayla verilen komutların algılanmasını sağlar.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
2. Voltaj değişimleri PCB kartın arızalanmasına neden olur.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
3. Aşırı nem, oksidasyonu arttırarak arıza olasılığını arttırır.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
4. İşlemci ya da entegreler normal havya ile çok rahat ve sakıncasız sökülebilir.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
5. Kumandalarda tuş takımı arızaları en başta gelen arızalardan biridir.
DOĞRU( ) YANLIŞ ( )
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 CEVAP ANAHTARI
1 D 2 D 3 D 4 Y 5 D

A. FAALİYET ÖLÇME SORULARI-4
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ideal bir kompresör de aranan şartlardan biri değildir?
A) Çalışma veriminin düşük olması
B) Maliyetinin az olması, emniyet ve güvenliğini koruması
C) Daha az güç harcayarak birim soğutma değerini sağlayabilmesi
D) Çalışma titreşim ve gürültü seviyelerinin belirli bir seviyenin üstüne çıkmaması
2. Klimalarda kompresörün görevi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) Sıvı haldeki soğutucu akışkanı buhar haline çevirir.
B) Soğutucu akışkanın sistem içinde dolaşmasını sağlar.
C) Buhar halindeki soğutucu akışkanı sıvı hale dönüştürür.
D) Sistemdeki soğutucu akışkanın, nemini, asitleri ve tozları tutmaktır.
3. Klimalarda evaporatörün görevi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) Sıvı haldeki soğutucu akışkanı buhar haline çevirir.
B) Soğutucu akışkanın sistem içinde dolaşmasını sağlar.
C) Buhar halindeki soğutucu akışkanı sıvı hale dönüştürür.
D) Sistemdeki soğutucu akışkanın nemini, asitleri ve tozları tutmaktır.
4. Klimalarda kondanserin görevi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) Sıvı haldeki soğutucu akışkanı buhar haline çevirir.
B) Soğutucu akışkanın sistem içinde dolaşmasını sağlar.
C) Buhar halindeki soğutucu akışkanı sıvı hale dönüştürür.
D) Sistemdeki soğutucu akışkanın nemini, asitleri ve tozları tutmaktır.

5. Ortamdaki havayı emerek durgun havayı hareketlendiren ve kirli havayı dışarı atıp dışarıdan temiz hava alan parça aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) Drayer B) Evaporatör fanı
C) Kondanser fanı D) Ekspanşın valf
6. Isınarak kondansere gelen soğutucu akışkanın ısısının daha kolay alınmasını ve daha iyi yoğunlaşmasını sağlamak için kullanılan parça aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) Drayer B) Ekspanşın valf
C) Evaporatör fanı D) Kondanser fanı
7. Klimalarda dört yollu valflerin görevi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) Gaz basıncını değiştirir.
B) Gaz dönüş yönünü değiştirir.
C) Ekovatı fazla gaz basıncından korur.
D) Ortam sıcaklığına göre klimanın çalışmasını ayarlar.
8. Klimalarda termostatın görevi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) Ekovatı korur.
B) Soğutucu akışkanın basıncını ayarlar.
C) Soğutucu akışkanın dönüş yönünü ayarlar.
D) Ortam sıcaklığına göre klimanın çalışmasını ayarlar.
9. Klimalarda drayerin görevi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) Sıvı haldeki soğutucu akışkanı buhar haline çevirir.
B) Soğutucu akışkanın sistem içinde dolaşmasını sağlar.
C) Buhar halindeki soğutucu akışkanı sıvı hale dönüştürür.
D) Sistemde bulunan soğutucu akışkandaki nemi, asitleri ve tozları tutmaktır.
10. Klima sistemlerinde ki yüksek basınçlı soğutucu akışkanı evaporatörde alçak basınçlı soğutucu akışkan haline getiren parça aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) Drayer B) Evaporatör fanı
C) Ekspanşın valf D) Kondanser fanı
MODÜL FAALİYETİ CEVAP ANAHTARI
1 A 2 B 3 A 4 C 5 B
6 D 7 B 8 D 9 D 10 C


...::: Teknik Paylaşım Platformu Duyuruları :::...

...::: Foruma ELEKTROFORUM.ORG adresiyle beraber ELEKTROFORUM.NET adresinden de erişebilirsiniz :::...

...::: PAYLAŞIMLARIN SÜREKLİLİĞİ İÇİN FORUM İÇERİSİNDEKİ REKLAMLARA TIKLAMAYI İHMAL ETMEYİNİZ :::...

Lütfen! Forum içerisinde sessiz olun...


zorbey isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Bookmarks


Konuyu Toplam 3 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 3 Misafir)
 
Konu Araçları Arama
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara Cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz Aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Kategori Başlıkları Cevaplar Mesajlara Cevaplar
Mikroişlemci ve mikrodenetleyiciler sınav soruları zorbey Elektrik Ders Notları 3 16-02-12 22:33
Elektrik ve Elektronik Ölçme Sınav Soruları zorbey Elektrik Ders Notları 6 24-01-11 17:19
Zayif Akim Tesisleri ve Elektrik Tesisat Projeleri Sınav Soruları zorbey Elektrik Ders Notları 0 02-12-09 08:00
Temizleyici ve yıkayıcı ev aletleri sınav soruları zorbey Elektrik Ders Notları 0 02-12-09 07:54
Elektronik Dökümanlar ve Sınav Soruları ElemaN Elektronik Ders Notları 0 03-05-09 12:50


Bütün Zaman Ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 04:12 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 RC2
© ELEKTROFORUM.net ™
Protected by Cracker By ElemaN
Bu site bir ElemaN sitesidir

DOST LİNKLERİMİZ İÇİN TIKLAYINIZ


Eğitim ve Ögretim Genel


Flash Oyun Portalı

Teknik Haber Paylaşım Portalı

ELEKTROFORUM forum sitesi olduğundan üyelerimizin açmış olduğu konular onay almadan yayınlanmaktadır.Forumumuzdaki tüm dosyalar tanıtım amaçlı olarak paylaşılmakta olup forum bünyesinde kullanımı lisans gerektiren dosya barındırılmamaktadır.Tanıtım amaçlı dosyaları bilgisayarınızda 24 saatten fazla tutmanız T.C yasalarına göre suç sayılır.Hakkının ihlal edildiğini düşünen hak sahibi,şahıs veya şirketin bize bildirmesi durumunda,ihlal unsuru içerdiği tesbit edilen dosyalar yayından derhal kaldırılacaktır. 5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen kişi yada şirketler öncelikle ihlalin durdurulmasını istemek zorundadır.Sitemizi kullanan üyelerimiz bu kuralları kabul etmiş sayılır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260