Alıntı:
xyzuvw´isimli üyeden Alıntı
Arkadaşlar;
3 fazlı bir sistemde %15 endüktif %8 kapasitif olduğu bir yerde cosfi ortalama kaçtır?
Ceza gelmediği durumda cosfi kaçtır?
Endüktif ve kapasitif ölçümlerden cosfi nasıl hesaplarız?
İlginiz için teşekkürler. |
1-Üçfazlı sistemde endüktif ve kapasitif reaktif tüketim yüzdesi olarak verdiğiniz oranlar tüketim süreci sonunda elde edilen değerlerdir örneğin bir fatura dönemi sonunda elde edilen oranlardır. Cosfi değeri tesislerde anlık olarak değişir kompanzasyon sistemi bunu sürekli cosfi:1'e çekmeye çalışır. Çeşitli nedenlerle bu değer endüktif ve kapasitif değerlerde sürekli gezer. Endüktif çalışma süreleri sayaç endeksinde endüktif tüketimi arttırır aynı şekilde kapasitif çalışma süreleri de sayaç endeksinde kapasitif tüketimi arttırır ve fatura dönemi sonunda karşımıza hem endüktif tüketimden hemde kapasitif tüketimden bir değer çıkar. Önemli olan tesisin cezaya girmemesidir, önemli olan endüktif tüketimde ve kapasitif tüketimde sınırların aşılmamasıdır. Bu yüzde değerin ortalaması hiç bir anlam ifade etmez.
2-İşletmelerde sözleşme gücü 9kw'tan fazla ise kompanzasyon sistemi mecburidir. 9kw-30kw arası endüktif reaktif %33 kapasitif reaktif %20. 30kw ve üzeri endüktif reaktif %20 kapasitif reaktif %15 sınır değerlerdir.
3-Cosfi değeri iki sayaç endeksi okuması arasındaki değerlere göre bakılır bu değer sistemin gidişatı hakkında bize bilgi verir,günlük(hatta fabrikada her vardiyada) kontrol yapılması uygundur. Basit trigonometri bilgisi ile cosfi hesaplanır. tanfi=Q/P burada Arctanfi'den fi açısı bulunup cosinüs'ü alınır.
Din Kültürü ve Ahlak bilgisini çocuk yaşta tam olarak alamamış yetişkin bir insan her türlü suç ve ahlaksızlığa eğilimli insandır.
Çocuklarınıza Din kültürü ve Ahlak bilgisini genç yaşta aşılayınız. Toplumumuzda Dinini bilmeyen, ahlaksız, terbiyesiz, saygısız, ayyaş ve tembel gençlerin sayısı hızla artmakta !
Konu uzman_41 tarafından (06-06-13 Saat 13:03 ) değiştirilmiştir..